西门子智能定位器反馈值的问题

2018年12月7日14:19:14 发表评论 12 阅读

问题:我公司关于西门子sipart ps2 智能电气阀门定位器的奇怪故障 ,定位器反馈到计算机上的反馈值一直在不停的变化,范围从0-40%,而实际定位器本地液晶显示也是如同计算机显示同步在不停的波动.但是实际该定位器控制的阀门是没有动作的.,也按照中控室给定的开度定在40%的位置上的.请专家解答下,公司好几个定位器都出现过这样的情况.有些是反馈有连锁,搞的没有信心用智能的定位器了.

答案:

如果该定位器控制的阀门确是在没有动作时,输出反馈值一直在不停的变化,更换定位器后仍然如此。并且阀门定位器上液晶显示与远程的计算机显示都同步波动变化,那么这应该是电磁干扰所致了。
1、仔细检查该阀门定位器与远程计算机的电缆传输线路是否有大功率、强电磁设备;
2、阀门定位器与远程计算机之间采用屏蔽电缆线;
3、重新敷设,更该阀门定位器与远程计算机间线路的传输路由。