PID控制蒸汽调节阀

2018年12月7日14:40:55 发表评论 7 阅读

问题:我现在想用温度来控制蒸汽调节阀的开度从而蒸汽的开度,首先我用231读取pt100测量得到的温度值,对应AIW0,我用232模拟量输出0到20ma的电流(AQW0)去控制调节阀,我用向导建立了个PID算法,模拟量输入模拟量输出,我这个过程有没错?我的模拟量输入是不是AIW0,模拟量输出是不是AQW0?还有就是我的调节阀是带反馈信号的(4ma~20ma),我的反馈信号送入231处理之后,对应AIW2,我的AIW2信号,要送到哪里去处理,是不是我还要建个PID算法,然后输入量用AIW2,输出量还是AQW0?

答案:

问题:首先的是你的过程没有错,但是你的输入和输出至于是AIW0还是AQW0这要取决你CPU是什么型号的如果是224XP的接231就是AIW4,而输出就应该是AQW2,至于你的反馈模拟量地址就不说了,要以此类推,反馈量的处理还是需要的,通常是与你的输出做比较,这个看你的要求精度%比,如果与你的要求相差太大就应该报警还是采取什么措施,这个要看你的设计思想了。

weinxin
微信扫一扫西门子PLC 立即报价
1分钟内报价1天内发货1年内质保(为了省去等待时间,请提供准确型号)-享受专属VIP客服服务

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: