西门子ITA博途函数块FB编号修改问题

西门子plc 发布于 5个月前 分类:S7-300/400

我的多个电机需要使用多个FB286非周期性修改变频器参数,可是在程序中只能使用一个编号相同的函数块,编号若相同,编译会出现地址模糊的错误,如图01所示。
可是FB286是库提供的,编号根本改不了,如图02所示,是不是意味着程序中只能使用一个FB286?有什么好的解决办法用FB286修改多个电机的参数?谢谢!

20190122019012610

1个回复

  • plc学习
    plc学习

    同一个FB286第二次调用时,直接从程序列表里面调用即可,生成不同的背景数据块对应不同的电机。