我有三个CPU315-2DP,一个PROFIBUS(IM153)站主从设置该怎么设,都设主可以吗?三个CPU站是有CP343-1的以太网通讯的.

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    可以啊!CPU315-2DP最好都设主站.通讯的任务就用CP343-1的以太网通讯.

  • plc电工爱好者

    看您主要干吗用了,三个CPU,一个ET200M,不太明白用途。