西门子PLC联网问题

西门子plc 发布于 5个月前 分类:S7-300/400

我要做一个系统,想用PROFIBUS DP,组成包括ET200S带CPU 18套,315-2DP 5套,OP170B 13台,其中315-2DP有一套作主站。请问这种配置有问题吗?听说OP数量有限制,并且网速会很低。(每个OP大概和1-3个PLC通讯,但OP间没有两个以上和同一个PLC通讯)

OP是与作为从站的ET200S(带CPU)或者作为从站的315-2DP连接。并且对于同一个网络从站的CPU,不会有两个以上的OP170B与其连接。我希望在接线总长度小于90米情况下,通讯速率可以达到1.5M。

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    我认为你的配置没有问题啊!如果你担心主站的负荷大(如果与各站通讯的数据量大)的话你可以选择高挡的CPU或者增加块cp342-5来扩展一下!

  • plc电工爱好者

    这样的配置大致可行,但是要注意:
    1、必须至少加一个中继器,因为已经有36个站了。
    2、在同一个网上混合走DP和PG/OP协议,网络的效率会下降。