西门子plc 发布于 5个月前 分类:S7-300/400

采用FM455S功能块对热电偶进行取样与温控,平时工作正常,设备移动后,出现停机8小时左右后初上电后温度读数异常表现为有4路的读数从4度到断开状态值不定,10分钟左右后正常。不长时间断电,温度控制正常。不能理解,请教各位?有何解决办法。

2个回复

  • plc电工爱好者

    我认为可能是干扰。

    这个问题比较适合在论坛讨论或者寻找以前的经验作参考。

  • plc学习
    plc学习

    这很正常,每个TC的工作温度线性区不一样,重复性也不一样。加上冷端补偿的问题,当非工况,或工况变化,(包括环境温度发生变化)温度发生偏差,很正常