profibus dplon 走LON的要加什么模块才能走LON啊

西门子plc 发布于 8个月前 分类:S7-300/400

我现在用的是CPU315-2DP,我想用PROFIBUS 把现场50个走LONBUS的末端联结起来,怎么去实现? LON的末端是SIEMENS楼宇科技公司生产的RXC21系列的控制器

2个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    应该要找profibus dp/lon得总线转换模块,现在还没有发现相关得模块,不过可以考虑自己用西门子得spc3和lon总线得neuro协议芯片来实现,难度很大.
    lon总线走得是lontalk协议,支持所有七层协议,这是楼上所提到得总线所不能做到得, 由美国echlon和日本东芝公司生产得神经元协议芯片处理协议.

  • plc学习
    plc学习

    众所周知,自动监控系统(或称为测控系统)正在向分布式和网络化方向发展,分布式监控系统的关键在于其联网技术,即通常所说的现场总线技术。目前有多种现场总线技术并存,并在不同的应用领域得到了不同程度的应用,如在楼宇自动化领域,美国Echelon公司推出的Lon Works总线技术就得到了大量应用,并很快发展到工业现场网。Lon Works技术为设计和实现可互操作的控制网络提供了一套完整、开放、成品化的解决途径。

    1、发展历史

    Lon Works是局部操作网络(Local Operating Network)的缩写。它是由美国Echelon公司研制、于1990年正式公布的现场总线网络。它采用了ISO/OSI模型中完整的七层通信协议,采用了面向对象的设计方法,通过网络变量把网络通信设计简化为参数设置,其最高通信速率为1.25Mbps(通信距离不超过130m),最远通信距离为27000m(通信速率为78Kbps),节点总数可达32000个。网络的传输介质可以是双绞线、同轴电缆、光纤、射频、红外线、电力线等。

    Lon Works的信号传输采用可变长帧结构。每帧的有效字节可由0~288个。Lon Works所采用的Lon Talk通信协议被封装在称之为Neuron的神经元芯片中。芯片中有3个8位CPU,一个用于实现ISO/OSI模型中的第1层和第2层的功能,称为媒体访问控制处理器;第二个用于完成3~6层的功能,称为网络处理器;第三个对应于第7层,称为应用处理器。芯片中还具有信息缓冲区,以实现CPU之间的信息传递,并作为网络缓冲区和应用缓冲区。

    Lon Work技术发展经历的几个重要阶段如下:

    1990年,发明Lon Works技术,Lon Talk协议
    1993年,Lon Mark互操作协会成立
    1997年,LNS网络操作系统架构
    1998年,协议成为ANSI/EIA-709.1标准
    2001/2002年,Lon Works/IP路由技术PLT-22电力线以及双绞线成为ANSI/EIA-790.2/3标准
    2002年,第3代工具-NodeBuilder3