如何读取PLC中定时器的时间值? 西门子plc 发布于 2年前 分类:S7-300/400 如何读取PLC中定时器的时间值?(在组态王上显示) 1个回复 plc学习 1,对于S7-200而言,定时器的当前值就是用定时器本身访问,比如T1表示的就是定时器1的当前值。 2,对于S7-300/400而言,定时器的当前值由定时器指令的BI或BCD管腿输出,因此你需要在LAD语句中将定时器的当前值输出到M内存单元或DB块中,然后在上位机软件中寻址对应内存单元来读定时器的当前值。 2年前 0条评论 我来评论 请 登录 或 注册 后回复 plc入门知识问答 所有PLC工程师都会关注的微信公众账号,只需输入您的问题,就会有答案