CP431通讯模块PLC如何同时和三个一样的WINCC画面联上?

西门子plc 发布于 8个月前 分类:S7-300/400

请叫各位师父我在现场想让一台PLC同时和三个一样的WINCC画面联上,没有服务器.以太网,交换机.上位机用的普同网卡PLC用的CP431通讯模块

2个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    分别对三台PC建立对PLC的连接即可。其实就是先连通一台,然后将配置成功的工程复制到另两台PC,接着变更后两台PC的网络地址,最后把3台PC与PLC相连即可。

    对S7-200如果没有连接有其他H MI和PG时上述应用可以实现。
    对S7-300而言,需要将CPU属性中COMMUNICATION的OP连接数定义为大于等于3的数。
    对S7-400即联即用。

    通过MPI或DP,必配CP5611或CP5512或CP5613.。
    通过IE必须有交换机。

  • plc学习
    plc学习

    一台PLC同时连接三台上位机,并且显示同样的WINCC画面是可以的。因为每台上位机的IP地址是不同的,需要在每台上位机的组态中定义单独的通讯通道,每个通讯通道的IP地址均是相同的,都是CP431的IP地址,这样做时,注意PLC变量在每台上位机均需单独组态。