ET 200-L SCDI16/DO16XDC24V/0.5A扩展DI16点的模块改如何去增加
分类:S7-300/400
我想用, ET 200-L是32I点的I/O模块. 但是,ET 200-L中只有16点的I/O模块 .但是,资料上讲ET200-L能扩展. 请问:如何把16点的站点模块扩展成32点的站点模块.怎样设定.我用的软件是S7 5.2
2个回复
-
plc电工爱好者
按如下配置即可:
DI16的电子模块:6ES7 131-1BH12-0XB0
TB 16 L端子模块:6ES7 193-1CH00-0XA0
附件:导轨,屏蔽层连接端子可选。STEP7组态步骤:
1,进入HW-CONFIG选中需要扩展的ET200L站;
2,展开硬件目录中ET200L,找到所用型号的硬件。点击对应型号硬件的“+”号找到扩展用的SC TB;
3,根据定货号找到对应的TB,将该TB插入到SC机架的最后一个空槽,也就是第6 SLOT后没有标号的SLOT。
4,最后将I/O模块插入扩展出来的槽位即可。2年前 我来评论 -
plc学习
1.在硬件配置中选中ET 200-L,双击后在硬件目录中选择合适型号的TB,如6ES7 120-0BH01-0AA0等等,拖到ET200-L最后的槽位上,然后硬件槽位会自动扩展出8个槽位
2. 选择合适的DI16点的模块即可,如6ES7 131-1BH0*-0XB02年前 我来评论