sm334接线规则模拟输入信号问题

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

万用表测量信号较稳定,可监控程序状态时PIW波动很大.模拟输入是电压信号,用屏蔽线连接,其负端与模块的电源负端连接,这样对吗?

1个回复

  • plc学习
    plc学习

    1、屏蔽线单端接地。
    2、信号负端与模块的电源负端连接,是正确的。
    3、注意电缆距离不能太远,一般要求最长100米。
    4、电缆铺设不与强电流电缆同走一个电缆桥架,如果必须同走,最好穿管。
    5、你使用万用表测量信号稳定,估计你所用的是数字万用表,对信号抖动检测不到。如果有指针式万用表,应该可以看出抖动信号!当然最好使用示波仪!能够很清楚地看出信号抖动!