能否将OB35循环时间改成1S?

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

程序中要用1S循环中断,但CPU315只支持OB35(100ms),能否在CPU属性里,将OB35循环时间改成1S。改后对系统有无影响。

1个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    可以更改!在硬件组态中,打开CPU315的属性,有一个标签为循环中断,在那里面可以把ob35的默认属性100ms改为1000ms,就可以了。
    本人多次曾经这样操作过,肯定没问题。
    更改过后下载组态就会按找你所设定的时间来运行,这个参数本来就是可以修改的,所以修改以后,能够很好的运行,对系统本身来将不会有任何问题。