如何CPU315–2DP的DP口设置为可与PC通讯的接口

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

如何CPU315--2DP的DP口设置为可与PC通讯的接口?

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    首先使用MPI电缆对系统组态(为了激活DP口)
    然后就可以使用PLC上的DP口了~~~~~~

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    二楼的回答很对,首先需要使用MPI通讯(其他通讯方式没有定义的话,只有MPI可以通讯). 对你想要的DP口进行组态.
     然后你的PC必须有对应的通讯接口(CP5611/5613,PC  Adapter等).
     最后你只要在STEP 7 的界面下选择 OPTIONS,然后打开SET PG/PC INTERFACE ,在里边选择相应的就可以了.我们拿CP5611来说明,你可以选择CP5611(AUTO)或CP5611(PROFIBUS)就可以了.通常选择的属性使用默认就可以了.
     另外如果你打开SET PG/PC INTERFACE里边没有你需要的选项的话,你可以点击SELEC. 然后开始安装你的通讯卡.