CP340怎么通过Modbus 485与Schneider 变频器通讯

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

现在我有一块CP340,要通过Modbus485协议与变频器通讯,哪位能够给我指条明路啊,应该调用,什么功能块,配置上面有什么要注意的吗?

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    CP340软件自带FB2,FB3,然后自己根据Modbus协议组织数据,计算CRC校验码,发送/接收数据。

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    1、CP340模块不支持MODBUS协议,可以选用CP341;
    同时需要硬件狗,
    2、MODBUS为单主站网络协议,所以系统中只能够有一个Modbus主站,并且只能够实现主站和从站的数据交换,从站之间不能进行数据交换。CP341插入MODBUS主站Dongle或插入从站Dongle,就可以作为MODBUS主站,或者作为MODBUS从站