TP-178MICRO通讯问题

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

第一次用TP-178MICRO, 1.下载线是用PC/PPI电缆,也就是200的下载电缆,不知这样行不..在资料上看到MICRO不支持PPI通讯.2.想做几个按钮试试看,发现软件没有启动带模拟器运行系统,这里是不是软件还有什么补丁没有装上.3在打开传送设置时,(传送至:闪存和RAM,Delta传送:开和关.启用BackTransfer)全为灰色,不能改动,为什么?

在现场,比较急

1个回复

  • plc学习
    plc学习

    1,所有MICRO类的屏都是专用于S7-200的,所以这类屏可以肯定是支持PPI的。
    2,TP-178MICRO的下载线就是用PC/PPI电缆,定货号6ES7901-3CB00-0AA0。与PLC的通讯电缆是俗称MPI电缆的玩意,定货号6ES7901-0BF00-0AA0.
    3,TP-178MICRO不支持仿真,与FLEXIBLE无关。
    4,在传送设置的有关选项对178是不可变更的。