S7-300作为从站时是否可以再带IM153?

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

我用S7400作为主站,下面带有3个300从站。300从站再带几个IM153从站,这样可以吗?
反正我在组态的时候发现从站没有办法选择自己的从站了,不知道是我的操作问题还是这样的系统就是不行,请大虾们指教。

2个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    1  你可以把300组太为主站,400也为主站,让300和im153主从通讯,然后让300和400之间主主通讯。
    2  或者你选用带两dp口的300plc也可以。

  • plc学习
    plc学习

    如果让S7-300 和ET200M都做S7-400的从站不符合你的拓扑结构,可以在S7-300站上加一个CP342-5作为DP主站。