请问各位你们遇到过内部单元坏过的事情吗?

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

我单位用的S7-300和T7270触摸屏使用。发现有一电机不开就会起动。经查是内部单元M0.7常开点断不开。这个点是用触摸屏给过来的。当时触摸屏断开连接。S7-300断电之后仍然断不开。电机起动。后把这人点改为其它点M0.9后问题解决。请问遇到过这种现象吗?内部单元会坏吗?

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    内部输出是有可能变为常闭的,当它的MOSFET少坏了之后就会这样,我就修过

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    还是检查程序吧!
    如多个地方对该位进行写操作,字操作指令等等,都可能引起这个问题。
    另外,300里有M0.9吗?