如何使用SFC36,SFC37,SFC38?

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

版主大人,各位老大,小弟我这厢有礼了,我想调用SFC36,SFC37,SFC38来屏蔽同步错误,那位老大给小弟我做一下演示,或给个例程,拜托大家啦。

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    如果仅仅是简单屏蔽。只需将SFC36,SFC37,SFC38拖进来。里面什么都不用写。当出现错误时,它会去执行空程序,不会停机。当然,你在里面将某个M置位也可,这样可以知道出了什么问题。

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    你只要调用了就不会因为同步而死机了。
    块里可以什么都不写。