怎样FC105标定模拟量的?

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

FC105标定模拟量的.如果4-20MA对应0-1000MM.现在我随机把5MA标零怎样做?

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    需要分三步来做。
    1。首先用FC105将4-20MA转换成X(0-1000),没有单位。
    2。用Y=(Z  MA   -  4 MA)*1000/16做零点。
    3。再用(X-Y)*(1000/(1000 - Y))来转换成实际数值。
    这样你只要输入拿哪个MA值来做零点就可以了。

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    调用前要先把模块通道配置成为4——20mA,
    调用fc105把极性设为单极性,  低限为0,高限为1000,输出就是mm数值叻。
    其实对应得ad值是0~27648,5ma得  值为  1000/16mm