6SE70变频器报故障后如何自复位?

西门子plc 发布于 7个月前 分类:S7-300/400

6se70变频器报故障后,想在PLC程序中实现自复位,应该如何写控制子给变频器,控制第几位?

1个回复

  • plc学习
    plc学习

    MM4的故障复位是控制字的BIT 07,6se70也是BIT07,注意都是控制字1,且是0->1上升沿有效。