请问在PROTOOL中怎么才能显示报警?
分类:S7-300/400
我用的 是TP170A
我想用变频器的故障输出点接在PLC上 当变频器有故障输出时V1.0置为1时TP170A显示报警信息,我在PROTOOL中的区域指针里新建了一个事件报警设置了VW0 字长为2,在消息窗口中输入了文本信息,在文本0001中看到了其的对应地址为V1.0
于是我在画面上设置了一个V1.0的按钮和一个消息框,在进入模拟运行后按下V1.0按钮画面上并没有显示报警信息。不知道该怎么做
请各位工程师帮帮忙!小弟是刚学的
2个回复
-
plc学习
你用RT模拟时,按钮置位变量V0.1是PLC里的变量,由于没连接PLC所以不可能触发事件消息!
正确做法应该在工具条里点击Start ProTool/ProSimulator在模拟器里输入数值触发消息(注意触发位和消息文本对应好)2年前 我来评论 -
plc电工爱好者
你要在Protool的“消息”的“事件消息”里组态好要显示的报警信息,然后在“区域指针”那里插入一个新的“事件消息”指针,并赋上地址,记住里面组太报警消息的时候按消息编号顺序对应的PLC地址是“先高地址、后低地址”,如:你的区域指针的地址是M2那么:
高地址:
0001——>M3.0
0002——>M3.1
0003——>M3.2
0004——>M3.3
0005——>M3.4
0006——>M3.5
0007——>M3.6
0008——>M3.7
低地址:
0009——>M2.0
0010——>M2.1
0011——>M2.2
0012——>M2.3
0013——>M2.4
0014——>M2.5
0015——>M2.6
0016——>M2.7
依次类推……。2年前 我来评论