请问在PROTOOL中怎么才能显示报警?

西门子plc 发布于 7个月前 分类:S7-300/400

我用的 是TP170A
我想用变频器的故障输出点接在PLC上 当变频器有故障输出时V1.0置为1时TP170A显示报警信息,我在PROTOOL中的区域指针里新建了一个事件报警设置了VW0 字长为2,在消息窗口中输入了文本信息,在文本0001中看到了其的对应地址为V1.0
于是我在画面上设置了一个V1.0的按钮和一个消息框,在进入模拟运行后按下V1.0按钮画面上并没有显示报警信息。不知道该怎么做
请各位工程师帮帮忙!小弟是刚学的

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    你用RT模拟时,按钮置位变量V0.1是PLC里的变量,由于没连接PLC所以不可能触发事件消息!
    正确做法应该在工具条里点击Start ProTool/ProSimulator在模拟器里输入数值触发消息(注意触发位和消息文本对应好)

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    你要在Protool的“消息”的“事件消息”里组态好要显示的报警信息,然后在“区域指针”那里插入一个新的“事件消息”指针,并赋上地址,记住里面组太报警消息的时候按消息编号顺序对应的PLC地址是“先高地址、后低地址”,如:你的区域指针的地址是M2那么:
    高地址:
    0001——>M3.0
    0002——>M3.1
    0003——>M3.2
    0004——>M3.3
    0005——>M3.4
    0006——>M3.5
    0007——>M3.6
    0008——>M3.7
    低地址:
    0009——>M2.0
    0010——>M2.1
    0011——>M2.2
    0012——>M2.3
    0013——>M2.4
    0014——>M2.5
    0015——>M2.6
    0016——>M2.7
    依次类推……。