S7-300()同时可以联几台上位机?

西门子plc 发布于 7个月前 分类:S7-300/400

我遇到的一个项目,上位机是2台冗余的wincc6通过5611卡与315-2DP的PROFIBUS(1)连接,在PROFIBUS(1)网络上还联有5块EMM277和另外的4个从站设备,现在在这个网络里再新增2套插5611卡的PC机,用SIMATIC NET的OPC与PLC连接,出现了连一台计算机可以,同时连2台就不成功的现象,请教高手该如何解决PLC连4台上位机的问题。先谢了

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    在硬件组态里,双击CPU,在通讯页中修改连接数,减少S7 连接,增加OP连接的数量。
    默认情况下,只有1个OP连接,还有2个未分配连接,所以最多只能连接3个上位机。

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    把CPU315-2DP的OP连接数加大到4个,相应地把S7 basic communication减小即可!另外2个连接资源是用作路由的。