WINCC故障怎么处理?
分类:S7-300/400
我现在再搞一个工程,现场用的是S7-300,利用CP5611与工控机通讯,两台上微机,一台用做现场控制,另一台用作监控,监控用的是WCC OPC通道,可是在做opc监控时系统老是提示服务器未能激活或服务器不具备opc通道,前两天还可以监控,可是现在就说什么也不行了,真是急死我了。请教高手指点一下,谢谢!!
2个回复
-
plc学习
1.先看一下两台计算机是否能互相访问,确定网络是否正常。
2.激活你的项目程序,会出现OPC管理器的对话框,若没有,是你的设置有问题,假如你的项目所用的计算机名为SS,在项目中的计算机名上右键打开设置,要添加一个驱动,应该是OPCTags.EXE,这样就可以正确连接了。
3.你可以看一下手册上建立OPC连接的步骤就都明白了2年前 我来评论 -
plc电工爱好者
检查网络通讯,看看两台电脑局域网连接是否正确。
如果现场控制的计算机中WINCC项目没有激活,那么监控用的计算机无法访问OPC Server是很正常的。
因为WINCC作为OPC Server的条件就是项目必须激活。
2年前 我来评论