有ET200M和TP270时,怎样给操作人员抱通讯故障

西门子plc 发布于 7个月前 分类:S7-300/400

有ET200M和TP270时,当有通讯故障时,想给操作人员报通讯故障的错误信息,这个故障的点的得到从哪里来?
还想问,正常运行时,我把机头上的PROFIBUS插头拔掉,CPU会自动停机吗?如果一个站点故障呢?出了这样的故障,是个级别很高需要停机的报警吧?

1个回复

  • plc学习
    plc学习

    1,故障的点,故障类型,错误码等信息的处理必须通过组态编程相关故障处理中断程序OB来实现。组态OB后,PLC操作系统就会在故障发生时调用相关OB,并将错误代码,时间戳等信息传送给OB,OB将错误信息转存到全局变量后即可在TP/OP上显示。

    2,要避免从站在通讯故障,或掉线等情况下不致引起CPU停机,必须组态OB82,OB85,OB86,OB122。即使是空块也是有意义的。