CP5611无法与CPU通讯?

西门子plc 发布于 7个月前 分类:S7-300/400

我用C5611,2个总线连接器,一个312C及几个扩展模块,结果无法通讯,点ONLINE时,它提示“no other partner can be found”,请问是什么原因?
我与5611连接的总线连接器接的是A1、B1,与CPU接口的总线连接器也是接的A1、B1,并且都打的是“ON”的状态,接口设置里我选的是5611的MPI接口,波特率是187.5。

我的CPU通电是没问题的,它运行也没问题,就是无法通讯,表现为在S7V5.3中,点击“ONLINE”它提示“no other partner can be found”,按F1后,有2个可能,1是CPU的供电,这个是没问题的,另一个就是电缆的连接,这个也没问题啊,一共才10米的线,是不是2个总线连接器接的不对啊?

3个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    呵呵呵,看一下总线连接器是否都接在进口上,估计是这个问题

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    关于通讯,建议你先在PG/PC中测试。以下步骤全部在PG/PC接口中
    1、选择“应用程序访问点--S7ONLINE(STEP7)”,然后在选择CP5611(MPI);
    2,点击属性按钮后,然后将“PG/PC 设为唯一的主站”
    3,点击硬件诊断按钮,点击“测试”按钮为OK后,然后点击READ按钮,如果能正确显示CPU的地址,那么证明你硬件没有问题。

    然后你再在STEP7中就能访问你的PLC了。

  • plc学习
    plc学习

    你可以尝试按照以下步骤检查一下:
    1、接口设置里选择:CP5611(ATUO),然后再按ONLINE,检查一下是否可以连接!
    2、你所说的总线连结器,是不是网络接头?可以测量一下电缆的通断状态。然后再把网络接头接上。
    3、建议把所有扩展摘掉,可以只实验CPU的通讯状况。