总线到wincc没有数值显示是什么原因?

西门子plc 发布于 7个月前 分类:S7-300/400

从传感器接入信号正常,并且信号指示灯闪烁正常,但通过总线到wincc没有数值显示

2个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    首先找到问题所在!
     1,wincc与plc通讯是否正常,通讯都没连上当然就不会有数值。
     2,使用step7软件监视350-1是否将传感器的信号采集上来。
     3,前两项都没问题的话,你在查查接线是不是错了。

  • plc学习
    plc学习

    先用STEP7调试,数据上来了再连接WINCC