plc液位测量问题

西门子plc 发布于 7个月前 分类:S7-300/400

用差压变送器测量液位,用7PF01的模块,变送器安装距离0米油有0.3米左右的距离,那是不是说就不能测到0.3米以下的油了?在S7中用读上来的数据除以32767再乘上液体油的最高值就是现在的油米数,这么做对吗?实际用的时候总是差0.1-1米左右.

3个回复

  • plc学习
    plc学习

    你安装到0.3 那肯定是不能测0.3以下的 这是毫无疑问的
    你的测量值对应Step7程序中读取的IW 应该除以27648(绝对不是32767) 然后乘上满量程 加上0.3 就是实际油位
    你的误差就是因为你除了32767造成的。0.1-1是因为液位越高误差越大

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    不能测量0.3米以下的油位。
    S7的读数除以32767后应乘以变送器所对应的满量程高度,再加上变送器与0米之间的距离(如你所说的约0.3米),最后获得的这个值才是油位真实高度。

  • plc学习
    plc学习

    分站 —— 分开的站都叫做分站了 包括主 从
    从站是分站的一种