plc液位测量问题
分类:S7-300/400
用差压变送器测量液位,用7PF01的模块,变送器安装距离0米油有0.3米左右的距离,那是不是说就不能测到0.3米以下的油了?在S7中用读上来的数据除以32767再乘上液体油的高值就是现在的油米数,这么做对吗?实际用的时候总是差0.1-1米左右.
用差压变送器测量液位,用7PF01的模块,变送器安装距离0米油有0.3米左右的距离,那是不是说就不能测到0.3米以下的油了?在S7中用读上来的数据除以32767再乘上液体油的高值就是现在的油米数,这么做对吗?实际用的时候总是差0.1-1米左右.