西门子PLC SM338与25bit绝对值编码器连接时组态里如何设定?
分类:S7-300/400
例如,当使用单圈编码器时,2 (的9 次方幂)步=512 步/分辨率(分辨率/360°)。
在STEP 7 中进行下列参数设置
编码器绝对值:13 位
标准化:4 个位置
步/分辨率:512
以上是手册里的说明。
现在我用的是25位,分辨率8192的编码器是否需要标准化“12个位置”呢?请大侠指点