342-5DP配置从站西门子PLC编程实例 西门子plc 发布于 2年前 分类:S7-300/400 我有这样一个配置:1#站:315-2DP 作主站;2#站:314-1AF11+342-5DP作从站,不知是否可行?有无成功案例?谢谢 2个回复 plc学习 可行! CP342-5作为主站和从站都需要调用FC1、FC2建立通讯接口区。 编程时要注意,314一侧在“Libraries”->"SIMATIC_NET_CP"->"CP300"找到FC1、FC2,并在OB1中调用FC1、FC2。 推荐你看看《西门子工业网络通讯指南》这本书,里面讲得非常详细。 2年前 0条评论 我来评论 plc电工爱好者 行,你一定行! 注意315-2DP是直接读取从站数据,而314必须通过FC1、FC2读写数据到CP342-5,再由CP342-5读写从站的数据 2年前 0条评论 我来评论 请 登录 或 注册 后回复 plc入门知识问答 所有PLC工程师都会关注的微信公众账号,只需输入您的问题,就会有答案