SM321隔离与非隔离使用时有何差别?

西门子plc 发布于 7个月前 分类:S7-300/400

例如SM321(1BL00)32点输入其中16点隔离,16点非隔离。使用时有何差别,注意什么?
200PLC输入都是隔离。请高手指教。

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    6ES7 321-1BL00-0AA0共有32个开关量输入点,这32个都是隔离的。(其中16点隔离,16点非隔离不知道来自哪本书?)
    这里所说的隔离,是与背板总线的隔离。
    这32个点,共分为两组,每组16个点,在这一组中,共用一个公共端子。
    如果外围电器影响到开关量输入点,在比较严重的情况下,是有可能16个通道同时失效的。
    当然了,在这样严重的情况下,也很有可能把其他的16个通道也烧坏,(毕竟在内部通过数据线两部分相连)。

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    32个输入点, 带隔离, 16点为一组;
    //这是指16个点分为一组, 共分两组. 通道与背板总线之间有隔离,每组通道之间也有隔离的.
    额定输入电压24VDC;
    适用于开关和2/3/4线BERO(接近开关)