网络太长如何用网络中继器的连接?

西门子plc 发布于 7个月前 分类:S7-300/400

我用的网络太长,想用中继器把后面的部分站点分成两路,即中继器后面设置两个终端网点。我把后面的两路接在中继器下面的出口,可怎么拨中继器的三个开关,后面的网络都报警(程序没改)。请问各位前辈到底该如何接线,两个电阻开关该拨在何位置?程序是否需要改动?谢!

1个回复

  • plc学习
    plc学习

    上面的拨ON,因为上面只接了一根线需要用ON接上终端电阻
    中间的无所谓,可以拨ON,这样可以使用中继器上的接口将计算机接入左边的网络中
    下面的拨OFF 因为接了两根,需要用OFF