西门子PLC CPU315-2DP模块掉电后如何保存程序?

西门子plc 发布于 7个月前 分类:S7-300/400

用S7-300  CPU315-2DP 作设备改造试验,CPU型号:6ES7-2AG10-0AB0  ,该模块无后备电池,一旦掉电后程序是否会丢失;是否必须另配MMC存储卡,该卡多大的,如何使用,能介绍一下吗?谢谢大家。

3个回复

  • plc学习
    plc学习

    这个问题很简单,主要是你对新老PLC300不太了解所致。
    S7-300的存储区包括装载存储区(新式的保存在MMC卡中),工作存储区和系统存储区。
    装载存储区用于保存程序指令块和数据块以及系统数据(组态、连接和模块参数等),也可以将项目的整个组态数据保存在MMC卡中。
    工作存储区就是RAM,用于运行程序指令,并处理用户程序数据。
    系统存储区集成在CPU中,包括:
    * 标志位、定时器和计数器的地址区
    * I/O的过程映像
    * 局域数据
    由于新式的PLC300和老式的PLC300是不同的,所以老式的PLC300是可以没有MMC卡,但需要有电池作为断电时维持供电,而新式的PLC300是必须要有MMC卡的。

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    除配MMC卡外,还需要把数据保存在M存储器 (需硬件组态时配制保存范围)或DB数据块(不需定义保存范围,全部具有掉点保存),这样即使CPU掉电后也能确保你的参数和生产数据不会丢失。

  • plc学习
    plc学习

    315-2DP属于300新CPU,必须配MMC卡才能下载程序和运行,掉电后程序不会掉失  128K MMC卡订货号6ES7 953-8LG11-0AA0