PLC的容量如何估算呀?
我是个新手,我想用PLC设计39DI/DO39点,48路AO输出,该选用哪种类型的PLC,PLC的容量如何估算呀?
3个回复
-
plc电工爱好者
标准 CPU 315-2DP 6ES7 315-2AG10-0AB0
8 outputs, 11/12 bit 6ES7 332-5HF00-0AB0 *6 +备件N个
8 inputs, 8 outputs 6ES7 323-1BH01-0AA0 *5 +备件N个
IM 360 interface module 6ES7 360-3AA01-0AA0 *2 +备件
电源 PS307 6ES7 307-1KA00-0AA0
别忘了前连接器
20-pin, with screw contacts
• 1 unit 6ES7 392-1AJ00-0AA0
• 100 units 6ES7 392-1AJ00-1AB0
20-pin, with cage clamp terminals
• 1 unit 6ES7 392-1BJ00-0AA0
• 100 units 6ES7 392-1BJ00-1AB0
40-pin, with screw contacts
• 1 unit 6ES7 392-1AM00-0AA0
• 100 units 6ES7 392-1AM00-1AB0
40-pin, with cage clamp terminals
• 1 unit 6ES7 392-1BM01-0AA0
• 100 units 6ES7 392-1BM01-1AB0
根据模块配吧~AO的用40针的DI/DO的用20针的.
各种线也别忘了.比如接口模块连接电缆1 m 6ES7 368-3BB01-0AA0
机架
160 mm 6ES7 390-1AB60-0AA0
482 mm 6ES7 390-1AE80-0AA0
530 mm 6ES7 390-1AF30-0AA0
830 mm 6ES7 390-1AJ30-0AA0
2000 mm 6ES7 390-1BC00-0AA0
背版总线连接器若干.2年前 我来评论 -
plc学习
如果单纯从你的一个单站看,你选择S7-300最低档的就可以。因为39DI/39DO,以及48路AO,就仅仅5bytes+48*2bytes,而S7-312就可以完成。因为它的过程映像为128Bytes,而最大为1024bytes。所以可以选择S7-CPU312,选择DI模板可以选择一个32DI和一个16DI的,这样还可以富裕一些点。而DO模板要根据你的输出电流,选择相应的模板。个数与DI模板一样。
AO也要根据你的需求选择点数够用的即可。
如果需要DP通讯,选择一个CPU313C-2DP+ET200M即可。2年前 我来评论 -
plc学习
1,导轨。2,电源模块。3,cpu和内存卡。4,di/do模块。5,AO模块。6,前连接器。7,Profibus电缆和网络接头,cp5611卡。
具体选型的问题,自己解决吧!2年前 我来评论