sm331模拟量电流输入接下问题

西门子plc 发布于 2年前 分类:S7-300/400

我用的sm331-7kf02-OABO,电流输入时,两线制连接,量程卡选D,组态选两线制4-20ma,直接用信号发生器,无法输入.请问两线制电流该如何输入,接线.
用四线制连接,直接用信号发生器,PIW有输入,但4-20ma输入值不能与0---27648相符,大概是从250---12000左右,请问如何调整,或者操作有什么问题

2个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    这模块都是无源的,建议你配一个检测端的隔离栅试一下(上润6047)可以提供24伏,两线制接线进隔离栅,输出进模块应该可以了.

  • plc学习
    plc学习

    1、两线制:需要在给定电流的两根线上加24V,就可以正常工作了。
    2、看看组态是否正确吧!或者电流真正的给定是不是4-20ma,否则即使有偏差,但是不会这么严重!除非你的模板已经损坏。