CPU314的MPI口如何延长?中继器选用什么型号的合适?

西门子plc 发布于 2年前 分类:S7-300/400

CPU314 的MPI口如何延长(原来用PC ADAPTER 与上位机连)?中继器选用什么型号的合适?与MPI口如何接?

原来长度只有5米,现在我想延长到200米,具体如何实现呀?另外:1、MPI口与中继器只连3和8针脚就可以了?2、经中继器延长后,还是用PC ADAPTER与计算机连吗?

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    你的接线方式是对的,采用RS485 中继器型号: E485GP 延长后,还是MPI信号(RS485),所以还需要PC-ADAPTER,中间的转接头需要你买或自己做。

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    PLC到RS485中继器的MPI通讯距离是50米,中继器之间无其他站的话最远可以1000米,所以你需要根据实际距离考虑增加几个中继器。
    RS485 中继器型号: E485GP
    连接方式很简单,上面有接线标注