cp5611通讯出现错误怎么办?

西门子plc 发布于 2年前 分类:S7-300/400

我有一台SIEMENS PG,连接PLC,设置成MPI接口,点击"diagnostic",测试PROFIBUS/MPI NETWORK DIAGNOSTICS时出现“Error 0x031a: No active PROFIBUS/MPI network found. If you want the CP of this PC to be the only active module (for example in DP master mode), the setting <PG/PC is the only master on bus> must be activated.”
测试HARDWARE时OK。

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    选择总线上唯一主站试试

    另外波特率、站地址,最高站地址都要和硬件组态里面的设置一致

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    我觉得你的CP5611设置的不合适,通讯采用CP5611 MPI设置合适的话是没问题的.原因是波特率不匹配造成的。
    重新设置SET PC/PG INTERFACE的CP卡的属性即可.
    1、设置SET PC/PG INTERFACE中的波特率与实际组态中的一致
    2、波特率不要大于硬件支持的最大波特率
    3、检查你选用的通讯协议是否正确
    4、最后检查中断和地址分配是否正确。