热电阻三线如何接?

西门子plc 发布于 2年前 分类:S7-300/400

请问,热电阻三线如何接线,测量温度实际值如何进行比较,我用FC105该如何设定量程,谢谢!

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    如果你用的是SM331-7PF01,那么IC+ 和M+短接,然后接热电组的一端,IC-和M-分别接没阻值的另外两根线,如果用的是其他模块,例如SM331-7KF02,则需要IC- 和M-短接,然后接热电组的一端,IC+和M+分别接没阻值的另外两根线。测量值取决于组态中的设置,如果是Pt100 Cl.那么测量值除以100就是实际温度值,如果是Pt100 Std.那么测量值除以10就是实际温度值。

  • plc学习
    plc学习

    你可以参见模板盖子上的接线图即可。通常在M- 和 IC-之间插入一根跳线,然后在连接时,确保所连接电缆IC +和 M+都直接连接到了热电阻。仅供参考。