热电阻三线如何接?
分类:S7-300/400
请问,热电阻三线如何接线,测量温度实际值如何进行比较,我用FC105该如何设定量程,谢谢!
2个回复
-
plc学习
如果你用的是SM331-7PF01,那么IC+ 和M+短接,然后接热电组的一端,IC-和M-分别接没阻值的另外两根线,如果用的是其他模块,例如SM331-7KF02,则需要IC- 和M-短接,然后接热电组的一端,IC+和M+分别接没阻值的另外两根线。测量值取决于组态中的设置,如果是Pt100 Cl.那么测量值除以100就是实际温度值,如果是Pt100 Std.那么测量值除以10就是实际温度值。
2年前 我来评论 -