西门子300软件和WINCC能实现监控和程序的在线吗?

西门子plc 发布于 2年前 分类:S7-300/400

CPU315-DP主站上配置了CP343-1的以太网通讯模块,以太网模块下连接了一个4电2光的交换机,工控机电脑通过RJ45口连接在交换机上,在工控机器上安装西门子S7-300编程软件和WINCC监控系统,这样能实现监控和程序的在线吗?除了一般的以太网卡工控机器上还需要什么配置吗?另外集控室的无线传输器以及光缆通过交换机能和CPU通讯吗?主战需不需要编制程序?如果不行那么大家能帮我想个方案来:具体要求是集控通过带有RJ45口无线调制解调器以及光缆和CPU通讯,安装有WINCC系统以及simatic5。3软件的上位工控机能监控和程序的在线观看上载和修改。

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    在工控机器上安装西门子S7-300编程软件和WINCC监控系统,这样能实现监控和程序的在线吗?除了一般的以太网卡工控机器上还需要什么配置吗?
    可以。只要保证set PG/PC interface设置正确。若是最近购买的cp343-1,PC使用普通商业以太网卡,请选择 IE general (TCP)。另外保证cp 和计算机网卡的ip 地址在同一子网内 (ip 和 子网掩码)。第一次下载时,完全可以使用以太网,但是前提是必须先通过STEP 7给cp分配一个ip地址。assign ip address

    另外集控室的无线传输器以及光缆通过交换机能和CPU通讯吗?主战需不需要编制程序?
    如果集控计算机使用step 7和wincc与plc进行通信,从理论上讲,中间无论是无线或是光缆都是可以的。但是实际情况可能要考虑您选用的调制解调器,如果符合ieee标准,应该没有问题。

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    CPU315-DP主站上配置了CP343-1的以太网通讯模块,以太网模块下连接了一个4电2光的交换机,工控机电脑通过RJ45口连接在交换机上,在工控机器上安装西门子S7-300编程软件和WINCC监控系统,这样能实现监控和程序的在线吗
    答:可以的

    除了一般的以太网卡工控机器上还需要什么配置吗?
    答:STEP7中注意设置PG/PC interface,选择相应的网卡,资金允许的话,最好使用西门子的CP1613工业以太网卡,工控机最好安装SIMATIC NET软件

    另外集控室的无线传输器以及光缆通过交换机能和CPU通讯吗?主战需不需要编制程序?
    答:可以的,程序只需要正常的数据通讯编程,监控不需要额外的编程