6ES7 331 7KF02-0AB0信号模块接线问题

西门子plc 发布于 2年前 分类:S7-300/400

接入6ES7 331 7KF02-0ABO模块的信号,在电脑上面有时会变成满度。
刚开始接线的时候我们把10,11两个端子短接在一起,信号不时的就会跑到满度,然后又恢复正常,我们解决方法是没把10,11短接,就没出现过那问题。
而没过几天现在他有出现问题了,时不时又跳满度,有时还一直在满度不下来,把10,11短接下满度不会一直出现,而是时不时跳下而已,想问下模块7KF02的接线方法是怎么个接法,到底10和11要不要短接??
会跳的原因会不会是屏蔽的问题??

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    1、使模拟信号电缆屏蔽一端接地
    2、将模块其余未使用的通道短接并接到11脚,可以提高抗干扰能力,同时在硬件组态界面该模块其他通道的测量方法中设为禁用。
    3、(1)测量1-5V电压时要并联通道中使用的和未使用的通道。
    (2)电流测量和接2线式变送器时,通道组中其他通道为开路情况下不能调用模块中断,需要用一定规格的电阻将未用的通道短接后方能使用中断
    (3)4--20mA电流输入或接4线式传感器时:将通道组中的其他未使用的通道串联起来。
    另外,参考电气隔离模块的接法确定10、11脚:
    (1)测量电流、电压信号,11脚接模拟测量电路的参考电压。
    (2)测量电阻信号,10、11脚可以接外部补偿回路,也可以短接。

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    我觉得首先应该弄清你所接的传感器的类型。
    端子10是Comp,补偿;端子11是Mana,测量信号的参考电位。
    如果你所使用的是热电偶,端子10和11就可以起到补偿作用,用于补偿冷端的参考温度。
    如果接其它信号,电压就很简单,不过你可以试试参考电位就Mana连接。
    对于两线制电流信号,需要Mana与M相连。其它默认的通道需要短接并与M短接。
    具体还应该多查查手册。