4-20MA电流如何接线

西门子plc 发布于 2年前 分类:S7-300/400

请教高人指点,我使用是SM331,在设置信号类型时,不知何时用C型四线制电流输入?何时用D型二线制电流输入?四线制与二线制电流在SM331上接线有何不同?

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    用户在使用电流传感器或者电流变送器时,经常分不清什么是两线制电流,什么是四线制电流。绝大多数的用户认为,只要接两根线的电流信号就是两线制电流信号,这样的观点是不正确的。

    两线制电流和四线制电流都只有两根信号线,它们之间的主要区别在于:两线制电流的两根信号线既要给传感器或者变送器供电,又要提供电流信号;而四线制电流的两根信号线只提供电流信号。因此,通常提供两线制电流信号的传感器或者变送器是无源的;而提供四线制电流信号的传感器或者变送器是有源的,因此,当您将您的模板输入通道设定为连接四线制传感器时,PLC只从模板通道的端子上采集模拟信号,而当您将模板输入通道设定为连接二线制传感器时,PLC的模拟输入模板的通道上还要向外输出一个直流24V的电源,以驱动两线制传感器工作。要想正确设置模拟量输入模块的量程,您必须首先确定传感器或者变送器的信号类型。

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    2线制与4线制本质区别在于信号线是否供电,
    供电为2线制反之为4线制.
    这就决定了它们接线肯定不同.
    3线制就是信号负和供电负接在一起.