如何实现电源冗余?
分类:S7-300/400
如何实现电源冗余?
2个回复
-
plc学习
SITOP直流稳压电源可以实现冗余.
1.分两种情况冗余.
完全(100%的)冗余:直流电源模块和模块输入侧都有备份.
不完全冗余:只有直流电源模块有备份.
2.完全冗余必须使用SITOP电源冗余模块,或者外加解耦二极管.
3.两个电源模块可以不一致.不一致时需要两个模块.订货号:6EP1961-3BA20
4.电源冗余模块上有LED指示灯显示电源状况,也有相应的继电器干触点可提供远程监控信号,并且电源电压监测的门限值可调。2年前 我来评论 -
plc电工爱好者
1.要真正不间断,考虑用并联。
2.要常备切换,用双对电源切换,有各种型号的。
3.说清楚你的问题,是什么电源切换?是380V/AC,还是24V/DC。
4.交流切换一般用双电源,分别从两个不同的变压器接过来。一路停电,另一路自动切换。但是切换是有时间的。
5.支流可以用电压等级一样的,并联。2年前 我来评论