6ES7 331-7KF02-0AB0通道monitor显示全是w#16#7FFFF

西门子plc 发布于 1星期前 分类:S7-300/400

6ES7 331-7KF02-0AB0通道monitor显示全是w#16#7FFFF

如题目。用电流表测得每个通道的电流都正常,跟实际信号相符,可就是通道总是读出w#16#7FFFF,8各通道,接线和开路的都这样。

 

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    1、检查外部输入信号是否正常。
    2、检查模块调线选择是否与硬件组态一致,不一致需要重新组态、编译、下载。
    3、硬件组态中通道输入信号的类型和范围是否正确?
    4、关闭未使用的通道,使之禁用
    5、检查信号接线的正负
    6、再不行,需要考虑采取信号防干扰措施

  • plc学习
    plc学习

    超限肯定设置有问题,还有就是可能干扰。
    不过首先应该检查设置,如ABCD的指向,以及STEP7中硬件组态的设置是否设为电流测量。另外就是你的变送器是2线制还是4线制,是否与Step7设置的相符。
    如果上述不成,那么就可以使用隔离栅来连接电流信号了。
    你的信号是2线制还是4线制?
    如果是两线制,把Mana和M相连。
    如果是四线制,测量信号的负端与Mana连接。