模拟量如何编程?

西门子plc 发布于 1星期前 分类:S7-300/400

各位老师请教一下,模拟量如何编程?最好示范?

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    LD     SM0.0
    LPS
    MOVW   AIW4, VW1260
    AENO
    +I     #偏差, VW1260
    LRD
    MOVW   VW1260, #实温值
    /I     +10, #实温值
    LRD
    MOVD   #设定温度, VD1262
    /D     +10, VD1262
    LPP
    DTI    VD1262, LW24

    LD     SM0.0
    LPS
    MOVW   AIW4, AC2
    AENO
    +I     #偏差, AC2
    LRD
    ITD    AC2, AC2
    AENO
    DTR    AC2, AC2
    LPP
    /R     32000.0, AC2
    AENO
    MOVR   AC2, VD600

  • plc电工爱好者

    模拟量主要是接线和组态要正确.
    程序其实很简单,调用F105,F106即可.