cpu 315的module information是128个byte的输入输出,用sfc14与sfc15的镜像方式使用128以外的点和PIB与PQB方式调用有何区别,应该注意些什么

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    128个byte的输入输出指的是通过OB1的过程映象区,在读写时可按位、字节、字、双字来操作,PIBPIQ是以外设的方式来读取与OB1的过程映像区的刷新方式不同,注意外设的读取不支持直接的按位操作。而SFC14/15能保证在使用分布式I/O时数据的一致性(最大32字节)即指定的数据一次进行读或写

  • plc电工爱好者

    CPU315连接分布式I/O,在总线上:
    “I”数量最多为:2K。
    “O”数量最多2K。

    CPU更改为317可以达到分别8K。