通道总是读出32767,输出为FC105的上限,系统没有报错

西门子plc 发布于 2个月前 分类:S7-300/400

通道monitor显示,PIW输入值全是最大值,用电流表测得每个通道的电流都正常,跟实际信号相符,可就是通道总是读出32767,输出为FC105的上限,系统没有报错,8各通道,接线和开路的都这样。 请高手指点一条明路,谢谢。

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    使用的模块是SM331-7KF02吗?如果是,可能存在共模干扰,将电流信号的负端和10、11号端子短接,如果仍然溢出,再和20号端子短接,也就是说3 、5 、7、 9 、10、 11、 13 、15、 17、 19 、20短接,你可以试试。

  • plc电工爱好者

    1、检查外部输入信号是否正常。
    2、检查模块调线选择是否与硬件组态一致,不一致需要重新组态、编译、下载。
    3、硬件组态中通道输入信号的类型和范围是否正确?
    4、关闭未使用的通道,使之禁用
    5、检查信号接线的正负
    6、再不行,需要考虑采取信号防干扰措施