在CPU414-3所带的ET200M上能带多少CP340?

西门子plc 发布于 1星期前 分类:S7-300/400

在CPU414-3DP所带的ET200M上,每个ET200M能带多少个CP340,总共能带多个ET200M,在哪里能查到该参数?

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    CP340分为三种型号:
    6ES7 340-1AH01-0AE0 (简称A)
    6ES7 340-1BH00-0AE0 (简称B)
    6ES7 340-1CH00-0AE0(简称C)
    那么:每个ET200M机架最多可以带6个A,或者6个C,或者4个B。
    对于一个CPU414-3DP:
    如果使用X1接口,profibus上接ET200M,可以添加32个从站。
    如果使用X2接口,profibus上接ET200M,可以添加96个从站。
    同时使用X1和X2,而不加扩展卡,就达到上面工程师所说的128个。

    如果附加使用了X3接口,扩展IF 964-DP卡,还可以再添加96个从站。
    同时使用X1、X2和X3,就能达到最大值224个。

  • plc学习
    plc学习

    一条PROFIBUS总线上最大节点数是127,剔除一个主站和一个编程器,理论上一条总线的从站数最大125。

    414-3DP的第一个口的从站容量=32,第二和第三个口的容量均=96。相关数据见S7-400的样本里CPU性能参数。