S7-300,AI模块SF灯亮?是什么故障?

西门子plc 发布于 2个月前 分类:S7-300/400

我的CPU 315-2 DP,加个从站,程序载完后,主站其中两个模块AI和AO,SF亮红灯,在诊断信息里看是辅助电压问题,万用表测输入电压24V,后和从站一AO模块调换,还是原来的AO模块SF灯亮,不知道是什么故障,是不是模块坏掉了?请教高手

1个回复

  • plc学习
    plc学习

    从目前来看模块的问题比较大,但也不排除其它的问题,我建议在硬件组态上试试,在硬件组态上此模块上的硬件诊断和中断诊断都不要选择,编译下载。看看模块的SF灯是否亮,如果不亮,才测试模块是否可以试用。如果不行可能就是模块坏了!对了,当模块SF灯亮时,CPU的SF灯也会亮,在线读取一下CPU的诊断信息是什么!有助你分析!