西门子PLC的DP通信问题?

西门子plc 发布于 6个月前 分类:S7-300/400

在做DP通信实验时,硬件只有两台CPU 315-2DP,网络组态好发后,两台CPU的BF灯不亮,SF灯亮,不知怎么回事?

1个回复

  • plc学习
    plc学习

    首先你应该学会利用现有条件如STEP7来诊断故障。向SF灯亮其代表有硬件或软件错误。此时可连接PLC和STEP7,打开HARDWARE窗口选择ONLINE模式双击CPU点击DIAGNOSTICS BUFFER看诊断信息来判断,如是软件错误,选中错误信息点右键选择OPEN BLOCK,去修改程序。至于如何配置的例子在西门子网上课堂有专门的文档去下载就是啦。