“MPI/DP”中的DP指的是什么?该怎样与profibus从站连接?
分类:S7-300/400
订货号是6ES7 972-0CB20-0XA0,一端是USB口,一端标有“MPI/DP”,与MPI口可以连接,但是与远程I/O模块(ET200B)上的PROFIBUS插头无法连接,POWER指示灯都不闪烁,那么“MPI/DP”中的DP指的是什么?如果不使用CP5512卡,该怎样与profibus从站连接?
2个回复
-
plc学习
pc适配器工作需要24V电源(2 和7针脚),cpu端口可以提供24V电源,其他ET200站的端口都不提供24V电源,所以Power灯不亮,要想在ET200站上使用pc适配器,需要给pc适配器供24V,CP5512,CP5611等不需要提供电源,所以能通讯。
2年前 我来评论 -
plc学习
CT-ma41的解释有道理,ET200的DP口不能给PC适配器供电所以POWER灯不亮,但是不需要截断重焊,我们这边常用的解决办法是,用紫色的MPI电缆将ET200的DP口跟另一个CPU(随便200还是300,只是借用它的端口电源)的编程口连在一起,然后将PC适配器叠着接到CPU口的MPI电缆头(下面是针上面是孔的那种)上,然后设置PC/PG为PC ADAPTER(DP),一定可以访问到ET200,也可以选PC ADAPTER(AUTO)先确定端口的波特率等
2年前 我来评论