西门子PLC S7-300模块问题?

西门子plc 发布于 6个月前 分类:S7-300/400

这两在做DP通信实验,发现有两个问题(所有模块电源都是使用PS 307 5A的电源)?
1\如前一个问题,所说,CPU 315-2 DP自检过后,面板上的所有灯同时闪,把MMC卡拔掉这后还是闪,电源DC24V正常?
2\温度模块SM331 AI8*RTD模块,组态为四线制,一天工作下来,模块微热,,别的模块冰凉正常,不知此模块是否有问题?

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    1、全闪应该是通讯问题。
    2、模块微热正常。

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    1、执行存储器复位,然后将CPU打到STOP状态,看是否正常显示。可反复复位几次看看。
    2、连上PC看看诊断缓存的故障信息和帮助信息;有助于尽快判定故障原因。
    3、如果是CPU或模块的硬件出现问题的话,一般需要返修。
    ====个人看法。